huiye84315
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1002 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2010-06-14
最后登錄: 2024-07-03
查看huiye84315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-03 22:52
  大家好,我有一臺臺達的變頻器型號是VDF-B-A  的鍵盤鎖了,什么參數都改不了
00-02   廠家設00     08是鎖參數  09是復原廠設定  10也是復原廠設定
00-07  密碼輸入,現00  改不了
00-08      現01    也是改不了
現在就是00-02數能改,改了輸入還是08  有誰知道的,望解答一下,謝謝
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-04 10:46
把MODE和RESET健一起按下,顯示P256 (P256在說明書中沒有說明什么意思),按ENTER健修改此參數,把00改為01,按ENTER退出后即可修改全部參數。