互感器接在電流表上,為什么一端還要接零線?
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-10-06 12:29
是安全接地,不是接零!可能是你廠零、地不分了。接地的作用是防止二次開路產(chǎn)生過電壓。