三菱PLC程序中,如果有中斷存在,也有需要中斷執行的指令(如高速計數)存在,那么在兩者執行是都是中斷的,性之道會不會相互影響呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-09 13:28
PLC按先來先服務的原則處理中斷。任何時間點上,只有一個用戶中斷程序正在執行。一旦中斷程序開始執行,它要一直執行到結束。而且不會被別的中斷程序,甚至是更高優先級的中斷程序所打斷。當另一個中斷正在處理中,新出現的中斷需要排隊,等待處理。
-----摘自《S7-200可編程控制器系統手冊》



圖片來自《三菱FX系列PLC編程手冊》
[ 此帖被sjm213在2010-10-09 13:38重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-09 17:51
高速計數器比較特殊,中斷不會對其計數造成影響。
并且,中斷程序執行的時間越短越好。