卿塵
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看卿塵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-09 16:23
問一個很菜的問題。。。我用PLC300采集多個傳感器信號,傳感器配變送器,之后信號進PLC還要進行其他的信號調理嗎,比如濾波等等。。。期待大蝦的回答,謝謝。。。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2448 個
工控威望: 1733 點
下載積分: 81059 分
在線時間: 1492(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-09-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-12 09:01
一般不需要了,如果測量的儀表儀器自帶信息處理電路就OK了!PLC一般是接收0~10V或4~20MA模擬量,數字量就是數字量...不用加工了.