卿塵
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看卿塵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-09 16:23
問一個很菜的問題。。。我用PLC300采集多個傳感器信號,傳感器配變送器,之后信號進PLC還要進行其他的信號調理嗎,比如濾波等等。。。期待大蝦的回答,謝謝。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-12 15:28
具體問題具體對待。要知道信號并不存在標準的電壓/電流等級。如0-5V的實際值可能是0.5-4.9V。這時你剛好需要使用下限值,則需要在程序上進行適當的“調理”,才能達到要求。