xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-09 23:16
  最近客戶要求做一個測試儀表,儀表的數據要求能夠存在PLC里,以供隨時打印,但是那西鐵城的儀表沒有協議,只有一個RS232通訊口,看了半天看不懂它的格式,只知道可以用通訊完成,但是小弟沒做過無從下手,請各位大俠給點思路,請看圖,我的PLC是AB-5000的,各位大俠可以用自己最熟的PLC來做個例子給小弟參考一下,謝謝了。
  
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-16 21:16
問題已經解決,直接把4腳RTS, 6腳CTS相接就行。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymmfa) 感謝分享
  • 電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。