ytmmnm30
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 15:11
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3776 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-06-21
查看王海fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 17:36
當初該用晶體管輸出的模塊