ytmmnm30
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 15:11
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 111 點
下載積分: 539 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2022-03-18
查看老怪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 22:24
接上一只二極管來抑制浪涌電流,對感性負載都能起到保護作用