PID運算指令
[PID  S1目標值  S2測定值  S3參數  D輸出值]
  這個指令在運算過程中,測定值一直變化沒有問題吧。那么目標值可以隨時賦值嗎?還是一定要先停止運算再改變目標值。沒有試驗過,如果有人知道的就省試驗了。我想是應該可以的吧》



今天特意試了一下,在運行過程中目標值是可以改變的。不過今天也郁悶到快要崩潰。在程序里PID輸出用了一個D25.測定值給過來后D25就是沒有反應,偶爾跳一下就又歸0了。以為是PLC有問題,單獨寫了一段測試,沒有問題正常得很。反復幾次還是不行,后來把PID輸出寄存器換成D55,媽的就正常了。因為程序里沒有用到過D25,怎么可能不行呢,找啊找,終于找到了,原來前面程序里用過D22,因?yàn)槭且粋32位除法的輸出是D22,那結果就是D22,D23. 余數就用到了D24,D25.真相出來了。

新同志們下次做程序就不要犯我的錯誤了,受益的就頂一下吧
[ 此帖被小巖在2010-10-12 20:42重新編輯 ]
lhb2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 2306 點
下載積分: 37168 分
在線時間: 662(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-11-15
查看lhb2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-13 07:28
有用