yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-15 17:51
各位大俠,我這里有個三菱FX2N-80MR的PLC,不知道怎么的輸入輸出點的燈全都亮了,把程序全清除了還亮,把輸入COM線全拆了也是全亮,請問大家這種情況是屬于什么問題呢?謝謝
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-15 19:40
三菱FX2N-80MR  PLC的輸入和輸出端子是可以拆卸的,保留源程序,拆下輸入輸出端子后,清除PLC內程序,再上電進一步檢查確定。