我碰到過這樣的事情,大概兩個月前,一臺西門子S7-200的PLC,不小心把24伏直流輸出給瞬間短路了,估計有一秒的時間,PLC的輸入端所有本來亮著的燈一下子沒了反應,只剩下電源燈和運行燈還亮著,斷電,拆下電源板,查到最后接到24伏輸出端子的一個3腳電子原件斷路,到CPU的那一路還好好的,我就想把兩路直接并起來,又擔心CPU這一路過載,思索好久,沒敢動手,反復通電再量,確定就是那個東西壞了!一個鐘之后,我再給電源板通電,奇怪的事發生了,24伏輸出端電壓正常,斷電,送電,都好好的了,照原路裝回去,一直用到現在!各位老師,這個是不是像熱繼電器那樣,等冷卻下來后會自動復位?
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-23 21:47
開關電源有過流保護,電源內部有熱敏電阻,是自恢復型 .當短路過流時,熱敏電阻阻值變大,當電流減小時,阻值又恢復正常值,在幾歐到幾十歐之間.