cc1002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cc1002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-20 12:06
圖片:
圖片:
用力特USB TO RS485,型號是ZE413,與臺達變頻器VFD-M連接通信,在第2請選擇被連接的通訊端口與通訊設定,選擇自動測試,可以成功;在第3同意以上的參數設定并且與變頻器建立聯機,確認后出現(校驗出錯,將要再嘗試一次)的提示,請問問題在哪里?請指教,謝謝!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-20 13:49
沒用過這東西,僅提點建議供參考:
用accessport監控下自動測試和同意以上參數設定的數據,對比分析下,提示校驗出錯,仔細看看協議校驗部分。
保持每天一點小進步足矣。。。