樓主  發表于: 2010-10-20 22:14
用4個FX2N-32MR  PLC與FX2N-485-BD  4塊通訊模塊連接,其中一個PLC帶有6個AI-706M輸入溫度模塊,請問這樣能使用嗎?

另外:當4個PLC組成N:N通訊聯網后,各個PLC的數據能通用嗎?如1號站的PLC能讀取2號站PLC的數據嗎?
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-26 18:10
引用4樓
其中一個PLC帶有6個AI-706M輸入溫度模塊

如果是用485方式連接溫度模塊的  那么這個PLC就不能加入這個N N網絡了



但是可以用
自由協議,PLC--PLC--溫控模塊可以連接
[ 此帖被yangyeyong1在2010-12-26 18:30重新編輯 ]