         我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 875 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-24 21:25
超600KVA要上高配了,那要加大投資的。一般情怳600KVA夠用了,至于幾個屏的問題,要根據你車間設備的布置情怳而定,電容補償要一個主屏和一個付屏。