         我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理?
雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2024-12-12
查看雨笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-24 15:28
裝機容量和實際負載率差距太大,600KW選500的變壓器有點大。你可以按電流算算,選500的變壓器沒問題。