xishuai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xishuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 11:44
圖片:

我的 proface現在無法操作.  開機后出現的畫面, 觸摸屏上的按鈕無反應, 左下角有信息: plc  not connected (02:FF);              隨便按幾次后就會出現另外一屏幕,  左上角顯示信息, plc not responding(02:FE)  ,屏幕中間信息: pls check data transfer cable, data transfer setting , device addresses , etc .

我檢查了cable 是好的.其他的不懂怎么辦.



zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 13:49
1.檢查人機通訊參數
2.plc為何型號,人機和PLC的鏈接方式
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-22 08:11
引用
引用第2樓xishuai于2010-10-21 18:32發表的 :
非常感謝版主.還要請教.我是個門外漢,不懂控制的部分.機器有問題,沒有電控工程師.只有自己亂摸了.      

1.檢查人機通訊參數--------------------------------能否告知怎樣檢查,是否是在proface(型號:3180053-03)界面里設置.
2.plc為何型號,人機和PLC的鏈接方式---------PLC 是A/B的. 型號:MicroLogix1500CUM
                                                                     ---------從哪里能知道連接方式.

給你個手冊參考
附件: proface用戶手冊.rar (587 K) 下載次數:202
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: GP_AB.part1.rar (831 K) 下載次數:24
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: GP_AB.part2.rar (764 K) 下載次數:20
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯