1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-09-11
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 22:20
我用的是國產的觸摸屏和OMRON的plc。在變頻器驅動電機的時候。觸摸屏顯示數據跳動幅度很大。變頻器不驅動電機時很穩定。我把變頻器接地也不行。變頻器帶動的電機單獨走線也用的屏蔽線。兩端都接地。把變頻器放到另一個控制柜里。電源也從其他地方取的。和觸摸屏在的柜子完全隔離。plc也是單獨一個柜子。傳感器也是屏蔽線單獨走線。還是不行。麻煩各位還有其它哪個地方沒做到。不勝感激。
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 21:53
應該要單端接地,另外檢查接地是否良好。