我是在家短纖廠上班,可我廠的空調機組風壓不穩,經常跳來跳去的,我把風壓傳感器換了,可問題還是沒解決。各位師傅這是什么原因?謝謝,急》》》》》》》》》》
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 17:15
和你說個現象,我廠的變頻器帶動單螺桿泵,頻率會像你說的那樣比較大的波動,我這個原因是電機帶不動里面的膠套,也就是電機超負荷的。