  給變頻器控制回路通電就出現E.UVT(欠壓保護)報警,這時變頻器的主電路還沒通電的(L1,L2,L3沒通電)。同時用萬用表檢測到變頻器主電路有兩相有電,(說明:控制回路的電源是從主回路接觸器的上端接的,380V)
  請教一下這個報警要怎么處理?為什么會出現有兩相主電路有電?
[ 此帖被fyl518070在2010-10-27 23:03重新編輯 ]
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-27 21:23
你的意思只把控制回路電源接上[L1 L2],主電源沒接對吧[L1 L2 L3]。報警是應該的