zouxin506
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 179 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-05-13
查看zouxin506的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-27 21:44
最近做一臺設備的程序   PLC:FX3U-32MT,   伺服:MR-J2-10A
我之前控制伺服都是用 PLSY, DRVI指令,完成了程序的編寫。
這次我用絕對位置控制,我想問的的是:“在絕對位置控制時是否要讀取當前位置(使用ABS指令)”
peaceful
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-01 17:03
絕對位置的話初始上電驅動器回自動與PLC進行ABS檢測數據傳送,ABS位置正常傳送完畢后,伺服READY ON,那么電機位置就已經確定了,斷電后怎么轉電機軸端都沒關系的。D8140和設定值比較的話是相對意義上的定位,