樓主  發表于: 2010-10-28 19:24
我用三菱2NPLC控制匯川伺服,總是出現丟步現像,監控PLC脈沖發出總數符合要求,但是伺服卻顯示接收到的脈沖不時的會少一個。請問這是怎么回事?有人遇到過嗎是怎么處理的?丟失脈沖沒有什么規律,有的時候運轉四五個小時都不丟步,有的時候一開機就丟步,不過總是在電機運行的固定一方向丟步。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-30 07:46
啟動頻率設的太高。最高頻率中指定值的十分之一作減速時的一次頻率。所以開機時要把頻率設的低一點。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-30 07:48
啟動頻率設的低一點,加減速時間設的稍微長一點。