樓主  發表于: 2010-10-29 09:55
在線等 編碼器收集脈沖信號記錄位置變化 總是偏移 是不是干擾引起

剛才試機的,每一次軌道車返回時位置都有變化。小車都不動了。記錄位置還會增加,現在情況是 編碼器電源用的PLC的24V電源(且此電源會有波動在22V--25V之間時有變化),編碼器的信號線上的屏蔽線沒有接地。是不是干擾??。另外觸摸屏好像也有干擾,和PLC通訊有時會短暫中斷。怎么解決啊。屏是信捷的。在線等啊。


干擾似乎沒了。謝謝大家
[ 此帖被小巖在2010-10-30 09:07重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-30 21:36
關鍵還是與干擾源隔離。尤其是變頻器等輸出電源。如果是與這樣的動力線平行布置信號線,肯定要被搞死!還有就是頻繁開關的電磁鐵了?傊珠_吧!有機會信號線地埋最好。