  楊工您好,請問:
          請問某人編寫的三菱FX2N的PLC程序當上傳到PLC后.PLC與電腦聯接總是顯示通信錯誤,撥下PLC電池就可以聯上.請問楊工這樣的程序怎么樣編寫的.多謝
kkbeer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kkbeer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-25 09:52
我想可以能是對PLC的通信口進行了設置,一上傳通信格式就不對了,各種PLC都會遇到這種問題。拔掉電池放電后是對設置進行了恢復。