樓主  發(fā)表于: 2010-11-03 07:37
我用信捷XC3-32 PLC,有com1,com2兩個端口,下載程序,連接觸摸屏都只能在com1口,把觸摸屏接到com2口,觸摸屏提示"正在與com1口建立連接",無法建立通訊,用com2口也無法下載PLC程序,電腦提示通訊錯誤,
請教信捷高手:com2口怎么用?能否下載程序,連接觸摸屏?
要是com2連接觸摸屏,com1連接電腦,調試程序就方便很多,我用的觸摸屏是信捷TH465的屏
請信捷高手不吝賜教,先謝謝了
[ 此帖被qinchenglim在2010-11-03 10:39重新編輯 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發(fā)出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-08 10:59
你看下信捷的使用手冊吧,com2口用于聯網,連智能儀表或者變頻器。
成功的路上需要幫助