zhaotingjie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-04 11:36
本人新手,想把流量計的-5V—+5V的電壓信號傳到PLC,但不知道這個FC105怎么用,請指教一下吧。
下面這個是我做的實驗,但是調試不了,SF亮紅燈。


zhaotingjie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-04 17:16
我還沒有組態呢。
zhaotingjie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-05 15:26
LO_LIM和HI_LIM是工程單位表示的介于下限和上限,我的流量計是0-500m3/h的,那LO—Lim就是0,HI—Lim就是500。
而你說的LO是-5,Hi是5應該是現場儀表采集的電壓信號+5V和-5V吧??