ach
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ach的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-04 14:44
用Q62DA的電壓輸出控制變頻器,結果設置值剛2000多,輸出的電壓就達到10V了,設置到4000時,輸出電壓達到12V多了。沒有起用工廠或用戶修正值,也不應該如此不準確吧?懷疑產品出廠根本就沒有檢驗,有沒有那位朋友遇到過這種事情?我現在只有臨時把輸出設置值限制在2000,哪位有好的解決辦法嗎?
0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-25 19:00
這位朋友的模擬量模塊程序不知道是這么寫的
最近一直沒弄明白Q62DA的程序
不知道增益模式和正常模式是不是要放在一個程序里面
還是設置好增益后在把模擬量轉換程序寫到plc