紅塵飄飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1063 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2020-11-15
查看紅塵飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-05 17:17
圖片:
煉鋼廠連鑄的一段程序,生產中出現的一種情況,如圖

生產過程中 1  條件將 3  置位輸出,隨生產進行 1條件不再滿足,  當 2  條件滿足時卻不將3復位,造成生產中斷,郁悶死了,

因其他程序段均正常,無奈將CPU停機斷電,重新上電后, 2 才可以將 3 復位,不知何故。

SR塊死機乃本樓主小菜鳥個人臆測,不知現實中是否有此一說,請教老鳥們賜教
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-06 11:01
重新上電能夠滿足程序要求,說明這個程序段是沒有問題了。問題是程序如何調用這個功能;功能塊的。還有看看DB201.DBX24.1的位是否被其它程序段所調用。