剛接觸伺服控制 FX2N-128MT FX2N-1PG控制的 三菱伺服放大器MR-J3-60A的 我想問下 伺服放大器怎么實現正傳和反轉的 是不是要和變頻器一樣有正反轉端子?還是通過那個參數設置的?謝謝!看了放大器資料和1PG資料 還是不明白怎么實現正反轉的 請幫忙!謝謝!也就是什么是啟動條件 工作條件?比如讓他往前500 在后退300 怎么工作?
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 21:22
1PG很簡單的,看手冊上的BMF列表,通過FORM /TO 指令來控制,設置好機械參數,給個位置和速度,再給個觸發脈沖就工作了,看下1PG手冊你就明白了
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322