hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-10 09:28
一臺小型設備,AC220接變頻,一個100多瓦的振動盤,一個15W的明偉開關電源;現在每次關閉振動盤的時候就對接近開關產生一個信號,24V指示燈也會弱弱的閃爍一下;接地和AC也DC分開也沒用,以前生產的幾十臺設備都不會產生,現在都不知道怎么解決了?
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 17:23
謝謝各位,關閉振動盤的時候,接近開關就給PLC一個信號,導致機器誤動作,最后發現供應商給的接近開關都是滬工的,但是不是一個廠家的,可能這個廠家的接近開關抗干擾能力差。出去了好幾臺機器了,還得想辦法解決。

4樓的意思是串個小電感在接近開關的輸出上?
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-11 09:57
不接變頻或接近開關不裝機器上,只接線都還是一樣;加旁路電阻也沒用,看來只有換掉接近開關(用omron的不會出現誤動作),或加隔離T試試了,臺灣明偉開關電源應該沒問題吧?
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-13 09:27
從8樓解說得到啟示,在開關電源的24v上反接了個二極管, OK了,謝謝各位!