pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-11 10:23
圖片:
圖片:
我選的電機是400W,380V的,那這個接觸器應該選什么型號的,還有,圖里3級接觸器電流,4級接觸器這些是什么概念
還有,交流線圈直流線圈是說,假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?
歡迎大蝦解答,小蝦討論
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 12:57
選擇交/直流接觸器的依據是:
1)根據驅動負載的大小選擇主觸點容量。
2)根據控制電壓的等級選擇線圈電壓。
3)根據控制的方式選擇輔助觸點的數量。
400W;380V確認是三相還是單相。根據負載的極數多少選擇接觸器的極數及容量的大小。
假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?是的。這樣你需要一個交流24V電壓等級的電源。
是的可以這樣選擇。
電流是指主觸點的額定電流值,與你的驅動功率(線圈)幾乎沒有多大的關聯。當然隨著接觸器主觸點電流的增加,驅動功率會有所增加的。
樓主留言:
我算出來電流是0.8A,那就選最接近0.8A的9A是不,然后確定型號為LC1-D09BD,是這樣的嗎,電流相差這么多,接觸器帶的起來嗎?
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-15 10:16重新編輯 ]