圖片:
圖片:
我選的電機是400W,380V的,那這個接觸器應該選什么型號的,還有,圖里3級接觸器電流,4級接觸器這些是什么概念
還有,交流線圈直流線圈是說,假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?
歡迎大蝦解答,小蝦討論
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 11:20
LC1D09BD
樓主留言:
我算出來電流是0.8A,然后就選數值最近的一個,你是這個意思不?
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-11 12:23
LC1------TeSys系列單個接觸器
D09-----電流規格9A(95以下自帶INO+INC,95以上不帶輔助接點)
Bd-------線圈電壓代號,Bd表示dc24
好像最小的有06的