樓主  發表于: 2010-11-11 21:11
有一地下深井泵剛換上37KW電機半個月(用變頻器的),就報警,當時不在現場,后來到現場啟動變頻器,發現電流表指示電流到100個,(平時就在60個左右)趕緊停下。經檢測三相阻值平衡,用兆歐表量絕緣下降到1兆歐左右,原來剛下井時測量7兆歐的,懷疑電纜接頭有問題,可是為啥剛下井時沒問題,運行一段時間后才出問題呢?搞不懂,請指點一下。
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 22:52
電機絕緣受潮了吧