zs8823
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-23
查看zs8823的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-12 04:27
圖片:
圖片:
遇到一個問題,寫了一個如圖所示的子程序,在主程序中兩次調用,但只有第一個調用有輸入輸出,第二個調用的輸入好象未傳入子程序,但輸出完全與第一個輸出同值且同步變化.不知道錯在哪里,請高手指點,CPU226.
zs8823
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-23
查看zs8823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-12 04:30
這是子程序截圖.
zs8823
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-23
查看zs8823的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-14 19:45
引用
引用第3樓wjmdtt于2010-11-12 11:02發表的 :
你可將程序修改下.如設計為讓子程序實時返回在主程序中處理6次問題試試.
同時你這個子程序計算我沒看出有任何意義.網絡2中都是原值過去過來不知你要實現個啥功能.

寫這個子程序的原因是工程中現有程序步數已經快到上限,為了避免超上限只能用子程序調用.這個程序是將壓墊稱每秒鐘的數量變化累計到一個臨時變量里,到6秒鐘時乘以10送到輸出變量,供上位機界面中動態顯示每分鐘流向稱體的物料的流量,因結果僅供參考調整下料閘板,故算法不要求特別精確.
zs8823
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-23
查看zs8823的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-14 20:23
多謝各位指點!! 但還是想不明白.
如4樓所言C100是個全局變量,第6秒時在第一個子程序中被置ON使第一個子程序輸出,但第一個子程序和第二個子程序中的L20.0因為是局部變量應該是兩個不同的值,所以我覺得C100在第二個子程序中應該是又被+1了,但未被復位直到下個周期在前一個子程序中被復位后,進入第二個子程序中直接+1,想到這里就有問題了:C100在一個周期中被加了兩次是不是?如果是,那么最后結果乘10就應該改為乘20了,但是調試中發現第一個子程序輸出的值按乘10計算與實際接近....
不知道就這個思路有沒有更好的解決辦法?
zs8823
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-23
查看zs8823的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-14 20:29
引用
引用第4樓醉湮邃虞于2010-11-12 12:14發表的 :
個人感覺,是對局部變量的理解問題,子程序每個網絡都有錯誤。

程序中大量使用了局部變量,你把所有的局部變量變為全局變量就應該會好?

網絡1:L20.0 開始執行時,狀態并不確定
.......

因輸出值僅供顯示參考所有沒用準確算法,但第二個周期開始就是準確值了.LD16是個臨時變量,用于累計輸入值的變化量,清零的目的是在下個周期中重新累計.
zs8823
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-08-23
查看zs8823的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-17 21:19
10樓樓主,非常感謝您的答案 !