樓主  發表于: 2010-11-18 14:19
         我看三菱GOT手冊上422通訊距離最長30米(FX),如果超過這個距離怎么解決!
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6389 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-11-05
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 21:36
樓主放心。422做好屏蔽(主要是怕干擾)。百米通訊不是問題。已經有客戶實驗過了。我自己用SC-09(這個要特殊一點,主要是當時是在沒招了,就當做實驗來弄的)也做成了100m的正常通信。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xiaoqizi) 感謝分享