tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 16:20
TP27-10觸摸屏上顯示的時間與實際時間相差很大,該怎樣修改,這個時間是不是PLC的實時時鐘
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 21:21
沒有找到手冊,TP27是否有內部時鐘。
看程序是能夠看出來的。
但修改無外乎兩種手段:
1,若TP27使用內部時鐘,那么修改HMI的日期與時間;
2,若TP27使用PLC時鐘,那么修改PLC的日期與時間。