小浪
工控浪人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 255 點
下載積分: 522 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-11-24
查看小浪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 19:04
現有自動裁端機1臺,用1N晶體管PLC Y0 Y1控制兩臺A4系列100w絕對式編碼器伺服送料,20000脈沖使電機每轉1圈,端子每pin距1mm,1個產品10pin,另一個產品11pin,兩個送料完成后同一個切刀裁切. 脈沖用加減速指令.      現在狀況是運行30分鐘左右后誤差大于允許值0.1mm(誤差達0.3mm).   然后要重新定位,   請教有做過的高手,要怎么樣改進才能走得更準.         是不是要加定位模塊才能更準.
tlw2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 419 點
下載積分: 886 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2024-08-17
查看tlw2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-19 10:55
有可能是干擾問題,這種情況我碰到過很多次
樓主留言:
干擾從哪里來的啊,我兩臺合伺服都是用屏閉線單獨走線的,也加了濾波器.  請問你是怎么解決的.
tlw2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 419 點
下載積分: 886 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2024-08-17
查看tlw2007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 17:21
不知道你的電源是怎么用的,有沒有電氣原理圖