樓主  發表于: 2010-11-18 21:41
剛買了個傳感器。。。有那個高手指點下三菱PLC怎樣和它通訊讀取壓力?
HM29 數字壓力傳感器通訊協議
該協議按照標準的主從格式設計,主機發送給從機一條含
有從機地址的指令,從機得到正確的地址驗證后返回信息。(無
奇偶校驗、8 位數據、1 位停止位)
讀取數據
$ H X1 E X2 L C D M
$ :開始字符;
X1: 從機地址的十位數;
X2: 從機地址的個位數;
HELCDM :為容錯符號,為大寫。
如需要讀取01號傳感器的數據,則發送:$ H 0 E 1LCDM
如需要讀取12號傳感器的數據,則發送:$ H1 E 2LCDM
二、從機返回數據:(通訊使用ASCII碼)
共18 位
{ UNIT D5 D4 D3 D2 D1 DP }(壓力)
[ UNIT D5 D4 D3 D2 D1 DP ] (溫度)
{ : 返回數據的啟示符;
UNIT:從機的單位:
0-KPa; 1-MPa; 2-m; 3-Pa; 4-Kg; 5-bar; 6-°C;
D5: 返回數據的萬位;(數據類型為有符號整形)
D4: 返回數據的千位;
D3: 返回數據的百位;
D2: 返回數據的十位;
D1: 返回數據的個位;
DP : 小數點位置:
0 代表沒有小數點;1 代表有1 位小數點;
2 代表有2 位小數點;3 代表有3 位小數點;
(出廠量程設置的時候確定的該參數)
} :返回數據的結束符;
注意:D1~D5 的組合問題在從機中原數為 int(有符號整形);
從機程序中如下處理:
D5= 原數/10000+0x30; //分解并組成ASCII碼
D4= 原數/1000%10+0x30;
D3= 原數/100%10+0x30;
D2= 原數/10%10+0x30;
D1= 原數%10+0x30;
“{ }”內數據為壓力,“ [ ] ”內數據為溫度值,通過單位也可分別。
例如:返回{5120003} 代表:12.000bar
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158680 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-19 09:37
使用485BD配合RS指令。
編程之前建議使用串口調試助手搞清楚需要發送的字符以及返回的字符,然后在PLC照著這些字符發送和接收。