kuishe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 56 個
工控威望: 199 點
下載積分: 640 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2024-12-13
查看kuishe的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-11-20 10:52
使PLC模擬變頻器加減速控制,如D200內設定一個數據300,啟動PLC,該存儲器值由0升到300,時間可以自己設定,中途改變該數值,也按照固定的加減速時間升降.和變頻器的頻率設定一樣
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-20 11:41
既然是固定的加減速時間,那么單位時間內的加減數值都是一樣的。
所以:
當D200>D**時,單位時間內 ADDP (單位時間數值)  D** ,直到D200<=D**時MOV D200 D**;
當D200<D**時,單位時間內 SUBP (單位時間數值)  D** ,直到D200>=D**時MOV D200 D**。