hongyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 151 點
下載積分: 642 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2024-06-07
查看hongyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-20 11:35
我是第一次使用觸摸屏。編程軟件用的是wincc flexible 2008,觸摸屏型號是TP 177B PN DP ,下載電纜是RS232/PPI,選擇的端口是COM1,波特率為19200.可是下載時出現“請等待直到RT關閉”,然后就出現下載失敗。請問各位前輩遇到這種問題怎樣解決。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 11:53
1,RS232/PPI是否是原裝?波特率開關設置對了?
2,HMI有無設置在Transfer狀態?或者Remote Control是否勾選上?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-20 12:52
1,使用RS232/PPI線纜用到的COM1通訊端口是電腦自帶的還是虛擬的?
2,TP 177B PN DP 支持多種下載方式,你何不嘗試一下用網線下載?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-20 13:51
MP277西門子面板下載手冊.rar (1769 K) 下载次数:50
實際操作并不難,仔細閱讀手冊相關部分!