樓主  發表于: 2010-11-20 22:07
大家好,最近我遇到一個棘手的問題,請高手幫忙
我公司有一臺設備,是用三菱PLC控制的,配置如下,PLC(Q02H),QD75D2定位模塊,兩個三菱伺服放大器,OMRON觸摸屏,控制有XY兩根軸.
X軸絲桿損壞,更換一根新的,由于螺母副方向與原配的不同,導致必須修改XY軸各定位點的坐標,我通過QP軟件上載定位模塊中的參數和定位數據表后對定位數據進行X方向的坐標修整,然后下載,并且提示OVERWRITE  ROM成功后,關機重啟,通過觸摸屏示教手動逐步執行,軌跡如愿成功,可是當轉入自動運行后,軌跡仍然是按原坐標運行,請問高手,我該如何修正?
另外我從觸摸屏用CX-DESIGNER上載程序,可是用CX-DESIGNER2.0打不開,提示項目中包含三菱主機,請改為三菱模式,請問我怎么才能打開該程序?
謝謝.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-21 01:28
定位數據可以寫在QD75D2或Q02HCPU上
所以先要確認定位數據寫在那一個區塊
如原點位置改變,只要修改原點的OP SHIFT即可
其他的定位數據不用更改.
如有疑問!另行討論
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-21 23:03
1.是否有設軟體極限[在GX CONFIGURATOR-QP-->EDIT-->PARAMETER DATA-->S/W STROKE LMT]
2.ERROR是否508
3.U0/G808 是MCODE STATUS SHIFT
4.既然知道M-CODE了查一下,就知道那一個POSITION DATA.
5.查修可以從QD75D2 DATA 對應至QCPU 的BUFFER U0/G????  
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-23 08:02
圖片:
利用GX Configurator-QP把QD75D資料讀出核對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人