各位工控朋友:
         您們好! 有搞過工業爐溫濕度控制的沒有?
    我聽說是用雙PT100來做的,但不知道怎樣做。
    一個干球溫度PT100,一個濕球溫度PT100
     。但不知道是怎樣的一個關系,怎樣得到濕度值的
[ 此帖被易志剛在2010-11-24 15:34重新編輯 ]
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 11:52
我們單位的空調系統使用的是 西門子的一體化的溫濕度變送器(型號:QFA2060D,DC24V或AC24V供電,輸出:0-10VDC)PLC采集溫濕度轉換過來的標準信號,再PID控制風道、閥門等。