wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 08:35
PLC是臺達ES2系列的,做防差錯系統的,掃描槍掃10位的產品條形碼,PLC讀取時,經常漏掉一個,再掃描一次或幾次能補上。不知道是什么原因,掃描槍應該沒問題。是不是因為COM2COM3口中間的SG沒接地?還是信號干擾?還是程序有問題?還是PLC質量問題?
成功的路上需要幫助
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1982 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-13
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 12:50
我覺得不是干擾問題,總是漏掉一個,為什么不是漏掉兩個呢??
程序再檢查一下吧,PLC問題的可能性也不大
可以把程序弄上來請別人幫忙,或許問題早就解決了
樓主留言:
程序不大會有問題,在只有接收條形碼掃描槍程序的情況下依然有漏碼情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wu32u2) 熱心助人
    njaolian
    新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 452 個
    工控威望: 2333 點
    下載積分: 1982 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-11-13
    查看njaolian的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-03 14:31
    你用串口通訊監控軟件http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-88657.html
    監控一下發出來的數據看看,條碼槍直接連接到電腦發數據檢測,看看監控出來的條碼對不對
    如果對的話,說明你條碼槍沒問題
    試試看,我總覺得不是干擾問題,干擾不會總針對最后一位吧
    你總試10位條碼,那五位條碼有沒有問題呢?
    試試看,多種選擇
    樓主留言:
    條碼搶不會有問題,5臺設備都是同一種條碼搶,出問題的就只有三臺用臺達PLC的設備。也不是最后一位掉,掃8位員工條形碼的時候是最后幾位掉,掃10位產品條形碼的時候是第一位掉,用RS指令接收數據。
    njaolian
    新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 452 個
    工控威望: 2333 點
    下載積分: 1982 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-11-13
    查看njaolian的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-12-03 14:48
    你試試在SDA與SDB和RDA與RDB間接入終端電阻試試看
    樓主留言:
    依然沒有效果。。。