wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 08:35
PLC是臺達ES2系列的,做防差錯系統的,掃描槍掃10位的產品條形碼,PLC讀取時,經常漏掉一個,再掃描一次或幾次能補上。不知道是什么原因,掃描槍應該沒問題。是不是因為COM2COM3口中間的SG沒接地?還是信號干擾?還是程序有問題?還是PLC質量問題?
成功的路上需要幫助
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 11:03
問題是怎么解決的?你叨毛跑到哪去了?趕緊出來給我們說一下啊?煅健
樓主留言:
我在綜合頻道發了關于臺達RS指令問題的總結一文~~大俠你表醬紫。。。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。