wxk8000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 225 點
下載積分: 864 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2022-11-02
查看wxk8000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 10:56
最近在做一個設備,傳感器用來測量工件的加工尺寸,一旦到了預設尺寸,傳感器會給PLC發停止加工指令。
遇到的問題是:由于加工不是非常平穩,導致測量過程中傳感器有2mm左右的波動,
比如我要加工零件長度10mm,可能實際尺寸到8mm或者12mm的時候,位移傳感器還是顯示的10mm,
或者零件實際尺寸到了10mm,但是位移傳感器還是顯示8mm,或者12mm。
請問工友們現實中有沒有碰到類似問題,是取平均值來解決嗎?如何用取平均值來解決呢?
或者是還有其他的方法?


wxk8000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 225 點
下載積分: 864 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2022-11-02
查看wxk8000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 13:38
我用的是光柵尺,關鍵是工件在加工過程中有抖動,而光柵尺又是直接測量工件的尺寸。我用的是三菱Fx2n的PLC