dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 21:38
去年發了一個貼討論繼電器改晶體管的問題,由于沒時間一直沒改,今天才開始改了一個,開始我把Y0輸出的繼電器拆了下來,加了個NPN的S9014三極管,可做為普通晶體管輸出正常,,就是不能輸出脈沖,搞的我沒辦法了.還有一點FX1N60MR輸出點是機械隔離的,沒有光藕隔離,最后心一狠,干脆不要隔離了,壞了就壞了吧,舍不得孩子套不到狼,直接把Y0的輸出繼電器線圈引出來串2K電阻直接接入步進驅動信號脈沖端,開機運行一切正常,現脈沖頻率32K沒發現問題.如果能在中間加個高速光藕就更好了.
[ 此帖被dl2006在2010-11-24 21:46重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(shnan1989) 感謝分享!改裝成功
  • 下載積分:+5(wsir123) 熱心助人
  • 下載積分:+3(xqx666) 感謝分享
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    heky
    QQ 115525184 歡迎交流
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 441 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2009-02-16
    最后登錄: 2023-12-19
    查看heky的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-12-01 16:23
    沒問題,放心改吧。但是這個只能驅動 步進驅動器或者伺服驅動器 是PLC的2803驅動輸出的。

    100-200ma驅動能力。驅動電磁閥的話容易壞。
    http://fx1n-smart.taobao.com/  山寨PLC專賣