akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 22:24
我現在在找關于LenZe電機自帶編碼器與西門子PLC接線的資料,有8根線.+,。,。, A-, B,。拢,。, C-.電源接+, -. 。粒樱桑埃,。拢樱桑埃,可是正轉正常,反轉就不對了.(反轉一周比正轉一周脈沖少了).希望有知道原因的大哥能提供幫助...郵箱akang8612@126.com         QQ: 313611108
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-05
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 10:04
這種情況在國產編碼器中常見 主要是軸承磨損導致碼盤偏心 正反轉所處偏心位置不同 這種情況就會漏計  要么你就試試不帶負載時是否還繼續丟脈沖