樓主  發(fā)表于: 2010-11-25 13:48
情況是這樣的:控制柜用的24VDC電源是通過開關電源從380VAC轉換為24VDC的,控制柜上有DC24V的燈泡。剛通上380VAC電源的時候,燈泡亮了1分鐘左右就滅了;測量了開關電源的輸入端是380VAC,而輸出端DC則很小,幾乎為零。請問這是為什么啊?

380VAC是從電機的三相取了兩相火線。

按照有些大哥說的我把負載斷掉了,輸出為18-19VDC,是不是開關電源壞了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新編輯 ]
wengjun8250
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 88 個
工控威望: 252 點
下載積分: 562 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2024-12-20
查看wengjun8250的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-27 16:52
要先脫掉負載后再測的,這樣比較的能判斷問題