(一)步進電機的選擇
步進電機有步距角(涉及到相數)、靜轉矩、及電流三大要素組成。一旦三大要素確定,步進電機的型號便確定下來了。

  1、步距角的選擇

電機的步距角取決于負載精度的要求,將負載的最小分辨率(當量)換算到電機軸上,每個當量電機應走多少角度(包括減速)。電機的步距角應等于或小于此角度。目前市場上步進電機的步距角一般有0.36/0.72度(五相電機)、0.9/1.8度(二、四相電機)、1.5/3 (三相電機)等。

 2、靜力矩的選擇

步進電機的動態力矩一下子很難確定,我們往往先確定電機的靜力矩。靜力矩選擇的依據是電機工作的負載,而負載可分為慣性負載和摩擦負載二種。單一的慣性負載和單一的摩擦負載是不存在的。直接起動時(一般由低速)時二種負載均要考慮,加速起動時主要考慮慣性負載,恒速運行進只要考慮摩擦負載。一般情況下,靜力矩應為摩擦負載的2-3倍內好,靜力矩一旦選定,電機的機座及長度便能確定下來(幾何尺寸)

  3、電流的選擇

靜力矩一樣的電機,由于電流參數不同,其運行特性差別很大,可依據矩頻特性曲線圖,判斷電機的電流(參考驅動電源、及驅動電壓)
綜上所述選擇電機一般應遵循以下步驟:

 4、力矩與功率換算
 P= Ω·M

 Ω=2π·n/60

 P=2πnM/60
 P為功率單位為瓦,Ω為每秒角速度,單位為弧度,n為每分鐘轉速,M為力矩單位為牛頓·

P=2πfM/400(半步工作)

其中f為每秒脈沖數(簡稱PPS)

二)、步進電機應用中的注意點

 1、步進電機應用于低速場合---每分鐘轉速不超過1000轉,(0.9度時6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)間使用,可通過減速裝置使其在此間工作,此
時電機工作效率高,噪音低。

2、

步進電機最好不使用整步狀態,整步狀態時振動大。


3、由于歷史原因,只有標稱為12V電壓的電機使用12V外,其他電機的電壓值不是驅動電壓伏值 ,可根據驅動器選擇驅動電壓(建議:57BYG采用直流24V-36V,86BYG采用直流50V,110BYG采用高于直流80V),當然12伏的電壓除12V恒壓驅動外也可以采用其他驅動電源, 不過要考慮溫升。


4、轉動慣量大的負載應選擇大機座號電機。


5、電機在較高速或大慣量負載時,一般不在工作速度起動,而采用逐漸升頻提速,一電機不失步,二可以減少噪音同時可以提高停止的定位精度。


6、高精度時,應通過機械減速、提高電機速度,或采用高細分數的驅動器來解決,也可以采用5相電機,不過其整個系統的價格較貴,生產廠家少,其被淘汰的說法是外行話。 


7、電機不應在振動區內工作,如若必須可通過改變電壓、電流或加一些阻尼的解決。


8、電機在600PPS0.9度)以下工作,應采用小電流、大電感、低電壓來驅動。   


9、應遵循先選電機后選驅動的原則。








本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(蕭風) 感謝分享
    蕭風
    當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 487 點
    下載積分: 1128 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2010-10-21
    最后登錄: 2024-10-16
    查看蕭風的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-11-27 20:01
    好貼,要頂啊,我又長見識了
    學無止境