我做的是一套自動焊接設備,當焊機啟動時(只是啟動,焊機還沒有輸出電流),PLC與觸摸屏通訊被干擾,無法進行通訊。請問各位高手,這屬于什么類型的干擾,怎么處理。
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 18:34
如果是成套設備并在保修期內,可找廠家來免費處理,過了保修期也可以找廠家來處理,估計要收費(想不收費,可以咬定他們產品質量有問題試試),自己做的的設備,可以把弱電接地與動力接地重新分開做,保證屏蔽可靠接地。