樓主  發表于: 2010-11-28 22:04
比如用485的通訊板。方法一是在PLC參數中設置 ,另外就是用指令 MOV H0E09E D8120
很想知道這條指令詳細是怎么對應的 還有就是如果用232的通訊板呢,或者提供下哪本手冊里有這介紹 一直都用的很糊涂,謝謝
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1982 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-11
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 10:32
H0E09E包含了所有你能在PLC參數中設置中設置的數據,轉化成2進制數,就是b0-b15,然后對應位找對應的功能,F(xiàn)X通訊數據,你如果用232BD和485BD模塊,就用RS指令,如果用模塊,就直接用MOV就行了